Добрый День,

Вопрос в следующем:

В трех этажном дошкольном учереждении идет реконструкция систем ВК. В системе горячего водоснабжения нет циркуляции.

Вопрос:

Нужна ли циркуляция в подобных зданиях?
Водяной
Цитата(dwgdraft @ 19.10.2013, 21:33) *
Добрый День,

Вопрос в следующем:

В трех этажном дошкольном учереждении идет реконструкция систем ВК. В системе горячего водоснабжения нет циркуляции.

Вопрос:

Нужна ли циркуляция в подобных зданиях?

да, нужна...обычно, если стояки в здании три и более этажа - циркуляция...если нижеэтажное - циркуляция по подвалу...если маленький по площади (частный допустим) - не делается соответственно
в садиках в каждой группе есть туалетные и умывальные...дети ждать не будут, когда горячая пойдёт...им этого не объяснишь
Vict
Цитата(Водяной @ 20.10.2013, 8:15) *
...дети ждать не будут, когда горячая пойдёт...им этого не объяснишь
а до реконструкции они (дети) чё делали? rolleyes.gif

Наверняка это поселок где в садике макс. 2-3 группы... на реконструкцию садика выделили N денег, потом окажется что на содержание(циркуляция) нифига не добавили...
3 емкостных водонагревателя + 3 термосмесителя на каждой линии "умывальников" - думаю что это будет оптимально(МММ).
dwgdraft
Все о том же здании:

Там уже выполнен ВПВ. Причем шкафов по навешали на каждом углу.

В рамках 10го СП пп 4.1.5 ВПВ не требуется.... Как быть???

Необходимо учитывать что это памятник архитектуры 18го века.
Водяной
Цитата(dwgdraft @ 20.10.2013, 20:25) *
Все о том же здании:

Там уже выполнен ВПВ. Причем шкафов по навешали на каждом углу.

В рамках 10го СП пп 4.1.5 ВПВ не требуется.... Как быть???

Необходимо учитывать что это памятник архитектуры 18го века.

детсад или общеобразовательная школа?
Khomenko_A_S
Цитата(dwgdraft @ 20.10.2013, 19:25) *
Там уже выполнен ВПВ. Причем шкафов по навешали на каждом углу.
В рамках 10го СП пп 4.1.5 ВПВ не требуется.... Как быть???

Так это же замечательно.