svetlana_nikolaevna
Здравствуйте!
Есть вопрос.
Нужно установить пожарный гидрант на существующем водопроводе диаметром 500.
Фланцевые пожарные подставки по ГОСТ 5525 только до 300 диаметра. Где найти больший диаметр или как врезаться?
С уважением.
Alex_nightmare
Посмотрите тройник 500х300. Может ссылка поможет. http://www.fitingplast.ru/page.81.html
svetlana_nikolaevna
И. как простите дальше имея тройник 500Х300 приделать к нему пожарную подставку.???
Alex_nightmare
Имеем тройник с 300 вверз и фланец надет на 300 соответственно. Далее берем катушку с двумя фланцами 300. Она выполнит роль подставки. К фланцу катушки крепим гидрант. Я бы так сделал.
jackson57
Тогда нужен переход 300х175 или вместо него ПП300 с заглушкой.