Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ток токопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Sokoloff
Здравствуйте,
подскажите длит.доп.ток шины (на фото) 250х200х10
Аспект
На фото ничего не видно.
Сечение шины указано неверно. Длительно допустимый ок для шин в табл. 1.3.31 ПУЭ 2009 (Украина) Наибольшее сечение 120х10 мм - одна полоса на фазу, переменный ток - 2070 А.
Sokoloff
шина алюминиевая, сечение 250х200х10, профиль называется "двойное Т"
AdyBOB
Теперь осталось все перевести в квадратные мм.
Sokoloff
9600 мм2, что дальше?
zadvor
Цитата(Sokoloff @ 14.11.2013, 19:14) *
9600 мм2, что дальше?

самый точный вариант - хар-ки от производителя, где-то средний вариант - разложить профиль на сумму шин известных сечений, ну а самый минимум считать, что 1мм2 = 1 А.... rolleyes.gif
а стоп, заметил - люминий, тогда минимум 0,5А...
если конечно не интересно считать поверхностные токи, температуры, свойства примененного люминия и т.п.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.