Добрый день, коллеги. Необходимо подать в посудомоечную машину ресторана теплую воду температурой 60 градусов, все должно быть максимально компактно. Какие могут быть варианты технических решений? Думаю просто поставить смеситель с термостатом.
nick2
3.12.2013, 13:11
Какой смеситель? У Вас гарантировано выше 60 град. вода идет? Какая вилка для температуры существует?
iampix
3.12.2013, 13:15
Посмотрите клапан смесительный термостатический... (как вариант)
ing_
3.12.2013, 16:43
Цитата(nick2 @ 3.12.2013, 14:11)
Какой смеситель? У Вас гарантировано выше 60 град. вода идет? Какая вилка для температуры существует?
Собрать какой-нибудь на месте. В сети ГВС точно больше 60, в здании новый ИТП. В техзадании только максимальная и надпись "freshwater".
Цитата(iampix @ 3.12.2013, 14:15)
Посмотрите клапан смесительный термостатический... (как вариант)
Спасибо.
nick2
4.12.2013, 10:52
тогда - термосмеситель
vadim999
5.12.2013, 0:03
Цитата(nick2 @ 3.12.2013, 14:11)
Какой смеситель? У Вас гарантировано выше 60 град. вода идет? Какая вилка для температуры существует?
Цитата(ing_ @ 3.12.2013, 17:43)
В сети ГВС точно больше 60, в здании новый ИТП. В техзадании только максимальная и надпись "freshwater".
А чО, нормально такие гарантии.
ЗЫ. Ну, ни Чо, счас "отопленцы" строго разберуЦа с "гарантиями".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.