Sashiko
Господа, проектируется больница, архитекторы и технологи разместили санузлы над операционным блоком и в один голос утверждают что это возможно, мол можно сделать исключение сделать толстую стену, пройти в ней без ревизий, сделать гидроизоляцию, мы (сантехники) категорически против, но нормативных ссылок конкретно на данное помещение нет.... на что сослаться?
Аленка
Вот что нашла, только не знаю, можно ли на пособие сослаться (в норме СS не проверяла)

ПОСОБИЕ
по проектированию учреждений здравоохранения
(к СНиП 2.08.02-89)

13. Наиболее рациональным является размещение операционного блока в составе обособленного лечебно-диагностического корпуса, непосредственно примыкающего к палатному корпусу или соединяемому с ним утепленными переходами. Допускается размещение оперблока на верхнем этаже палатного корпуса.

СанПиН 2.1.3.1375-03

3.10.1. В стационаре предусматривается наличие септического и асептического операционных блоков со строгим зонированием внутренних помещений (стерильная зона, зона строгого режима, зона "грязных" помещений).

При размещении операционных друг над другом септические операционные следует размещать выше асептических или на верхних этажах корпусов терапевтического профиля.

Если даже операционные необходимо размещать строго: септические выше асептических, то что уж говорить про санузлы....

СНиП 2.04.01-85

17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:

под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;.

Sashiko
Спасибо, но в СанПиН 2.1.3.2630-10 который вместо СанПиН 2.1.3.1375-03 я такого не нашел, что печально конечно. Радует конечно что экспертиза с нами согласна в этом вопросе, отправим архитекторов к экспертам