Цитата(SVKan @ 9.1.2014, 12:19)

Вы определитесь с документами что-ли...
Да, вы правы, таки надо выныривать из работы полностью.
Запрет на встроенные в жилые здания ТП действительно в Московских нормах (МГСН).
СанПиН регламентируют ограничения по ЭМП и т.д., которые в реале выполнить очень сложно (проще и зачастую дешевле отдельно стоящая ТП).
Цитата(zem)
Подвал и технический этаж не обязательные требования, особенно под трансформаторами.
Без технического этажа между квартирами и ТП не удастся выполнить санитарные нормы. Впрочем, у топикстартера второй этаж офисный - может, и проканает.
Под сухими трансами можно и не делать подвал.
А вот под ячейками ВН придется делать немаленький приямок (> 1,2 м). Но обычно ввод делают не через приямок, а через подвал (при классическом размещении РУ ВН на 1 этаже), ибо удобнее в монтажде и обслуживании.