По проекту реконструкции водопровода заказчиком было поставлено условие установить в здании скважины станцию повышения давления и водоосточистную установку.
Экспертиза выдала замечание: "Отсутствует заключение центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций на проект ЗСО (зоны санитарной охраны) с планом мероприятий, согласно требованиям п. 1.13, 1.14, 1.17 СанПин 2.1.4.1110-02"
Есть ли у кого-нибудь пример подобного проекта ЗСО? Поделитесь, пожалуйста. Очень надо
Экспертиза не права.
Вы не проектируете водозабор, ибо он существующий - и у заказчика уже должна быть лицензия на пользование недрами и этот самой утвержденный проект ЗСО.
вы лишь меняете технологическое оборудование.
И разработка проекта ЗСО не входит в стоимость проектных работ, об этом четко сказано в справочниках базовых цен.
Но если уж вас так интересует как он выглядит, то примерно так, как во вложении.
еще можно сделать проще - там есть заключение по этому проекту, и можно сделать текстовую часть ЗСО - по образцу этого заключения, без прилагаемых томов ПД, приложив лишь часть графических материалов из них.
Ну или как вариант можете позлить экспертизу таким ответом по поводу того что водозабор действующий и проект ЗСО на него должен существовать в контрольных органах: "в соответствии с п.32,33 Постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145
"О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий" организация по проведению государственной экспертизы вправе самостоятельно истребовать от органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций сведения и документы, необходимые для проведения
государственной экспертизы или привлечь на договорной основе к проведению государственной экспертизы
иные государственные и (или) негосударственные организации, а также специалистов"
но в целом неясен смысл истребования этого заключения - если вы не меняете производительность водозабора, количество и местоположение скважин и пр. - вы никаким образом не влияете на существующие зоны санитарной охраны.
JulieTa
28.11.2014, 10:57
Очень надеюсь на взаимопомощь. Нигде не могу найти проект ЗСО ПОВЕРХНОСТНОГО ИСТОЧНИКА, везде обсуждают подземные. Если есть проект для образца скиньте пожалуйста)
можно и на ящик: ulia_onosova@mail.ru