Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: диаметры труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Делаю сети для мкр. 4-х трубка. Заказчик давал сам нагрузки. Отдали ему схему прохождения трассы и подобранные диаметры трубопроводов. Предположим на 1 ввод ГСВ в дом нагрузка 0,16т/ч. Ставлю Т3-40, Т4-32. Заказчик просит увеличить диаметры ГСВ на 1 размер, а циркуляцию везде сделать 50. Обосновывает тем что дома старые трубы ржавые, не продавит... Скорость воды в 50 при расходе 0,16т/ч составляет 0,02м/с. Что ответить заку?
Татьяна Удальцова
Покажите заказчику, какие суммарные потери (а не скорость) будут при каждом варианте и какая разница. Она будет равна всего несколько мм.вод. ст даже для трассы длиной 100 м.
Т.е. никакого снижения "продавления" не будет.
@elena@
В устной беседе с заказчиком говорила тоже самое. Но он стоит на своем. Хотелось бы подкрепить нормами...в каких нормах прописана минимальная скорость воды и вообще есть ли таковые? Ищу ...пока безрезультатно((
Serg Ivanov
Так пусть напишет в ТЗ своё хотение..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.