Полная версия этой страницы:
п.7.5 СП 8.13130.2009
Имеем насосную станцию в которой 4 высоконапорных насоса. Насосы подают воду в сеть объед.водопровода. Принимаю три рабочих (которые и при пожаре дадут нужный расход) и один резервный. Пройду экспертизу с таким решением?
"п.7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов".
во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.
во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.
т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.
+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.
Цитата(SV_vrn @ 12.2.2014, 13:49)

во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.
во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.
т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.
+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.
спасибо!
1 резервный насос допускается только в случае если выделена спец. группа пожарных насосов, спец группа работает в периодическом режиме - пробный пуск раз в неделю.
Объединенная группа работает в постоянном режиме и вырабатывает свой ресурс каждый день поэтому нужно 2 резервных насоса.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,