Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: п.7.5 СП 8.13130.2009
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
upk
Имеем насосную станцию в которой 4 высоконапорных насоса. Насосы подают воду в сеть объед.водопровода. Принимаю три рабочих (которые и при пожаре дадут нужный расход) и один резервный. Пройду экспертизу с таким решением?

"п.7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов".


SV_vrn
во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.

во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.

т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.

+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.
upk
Цитата(SV_vrn @ 12.2.2014, 13:49) *
во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.

во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.

т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.

+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.



спасибо!
MEX-74
1 резервный насос допускается только в случае если выделена спец. группа пожарных насосов, спец группа работает в периодическом режиме - пробный пуск раз в неделю.
Объединенная группа работает в постоянном режиме и вырабатывает свой ресурс каждый день поэтому нужно 2 резервных насоса.