mandrill
Коллеги, посоветуйте как быть с воздухозабором для подземного паркинга под жилым домом.
Хочу расположить решетку на фасаде 1-го этажа - это офисное помещение.
Но расстояние до низа окна жилой части получается <3 м

Согласно СНиП 41-01-2003
7.3.5 Общие приемные устройства наружного воздуха не следует предусматривать для приточных систем общеобменной вентиляции, обслуживающих разные пожарные отсеки. Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее 3 м.

Как быть в таком случае? Эскиз в приложении
mandrill
Еще раз картинка

Пожарные отсеки
1. подземная парковка
2. офис 1 этаж
3. жилой дом 2 -15 этажи
Norb
Я так думаю это все-таки относится именно к приемным устройствам, то есть воздухозаборным отверстиям приточных установок.
mandrill
Да, похоже что для воздухозаборов механической вентиляции.

Хочу удостовериться, что такое решение применяется и не запрещается экспертизой.