Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Привод шахтной скиповой подъемной установки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
nurz
Провели модернизацию шахтной скиповой подъемной установки, установили привод ABB DCS800-S02-4000-10. Схема 12-пульсная - у кого есть опыт настройки, работы - надо сделать автотюнинг Master, Slave работает нормально. Управление по шине - оптика АВВ от контроллера. Возбудитель тоже DCS800 - мелкий.
Энерджайзер
Цитата(nurz @ 17.2.2014, 12:11) *
Провели модернизацию шахтной скиповой подъемной установки, установили привод ABB DCS800-S02-4000-10. Схема 12-пульсная - у кого есть опыт настройки, работы - надо сделать автотюнинг Master, Slave работает нормально. Управление по шине - оптика АВВ от контроллера. Возбудитель тоже DCS800 - мелкий.

Обратись в цветметналадка.рф. Там работает Кривич Геннадий Андреевич (раньше он к нам на наладку подъемов приезжал). Спец каких поискать. Думаю, поможет,,,
Andrew_2610

пардон - у Вас двухдвигательный привод?
nurz
Один двигатель П2-25/105-3,55
3550 кВт
40 об/мин
900 В
4100 А

Реактор Т-образный между группами звезда и треугольник.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.