Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: автоматиз. клапана дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
jibizz
Друзья, подскажите как сделать так чтобы приточный клапан управлялся в ручную (открыть/закрыть) кнопкой или автоматом и также от сигнала с пожарного датчика- открыть.
Ситуация такая: приточный клапан выполняет функцию клапана дымоудаления и в момент пожара ему нужно открыться если он закрыт.
kdu
Вы не можете схемно обвязать кнопку и клапан?! Ну о чём тогда говорить? Подключите клапан через НЗ контакты кнопки. Кнопку возьмите с фиксацией.
P/S: Эта тема должна быть в песочнице, а не в профессиональном форуме!
kdu
Цитата(comcan @ 6.3.2014, 22:44) *

Не вводите человека в заблуждение, если сами не совсем ориентируетесь в теме! КДУ должны быть по нормам только в исполнении с возвратной пружиной! Соответственно и схема неимоверно упрощается. Почитайте по внимательнее СНиП-ы и пожарные требования...
cauto
Цитата(kdu @ 7.3.2014, 6:09) *
КДУ должны быть по нормам только в исполнении с возвратной пружиной! Соответственно и схема неимоверно упрощается. Почитайте по внимательнее СНиП-ы и пожарные требования...
А мужики-то не знают rolleyes.gif

СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Издание официальное
Москва 2013

7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:

7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
comcan
Cauto спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.