Цитата(kdu @ 7.3.2014, 6:09)

КДУ должны быть по нормам только в исполнении с возвратной пружиной! Соответственно и схема неимоверно упрощается. Почитайте по внимательнее СНиП-ы и пожарные требования...
А мужики-то не знают
СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Издание официальное
Москва 2013
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17,
должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.