Цитата(andreyesh @ 2.4.2014, 20:21)

Можно ли использовать инфракрасное отопление как основное?
Эффективно ли будет использовать потолочные инфракрасные обогреватели при высоте потолков 3 метра?
Конструкция потолка - сэндвич панель, надо ли предусматривать тепловую защиту для нее?
Или все же лучше будет установить тепловентиляторы?
Задача:
Есть помещение разгрузочной, в нем 6 окон для погрузки/выгрузки товаров. Над окнами устанавливаются электрические тепловые завесы. В помещении надо поддерживать комфортную температуру.
Методика расчёта интенсивности излучения ГЛО (плотность теплового потока).
ηf = 0.92 – КПД излучателя;
ηs = 0.76 – КПД излучения;
Тепловая потребность отапливаемого здания рассчитывается по формуле:
Qзд = (β*Vзд /3600) *свз*ρвз (tвн – tн.вз), кВт;
где:
β = (0,3÷3,0) – кратность воздухообмена в зависимости от строительного объёма здания;
Vзд – строительный объём здания, м3;
свз = 1 кДж/кг К – теплоёмкость воздуха;
ρвз = 1,297 кг/м3 – плотность воздуха;
Мощность излучения по формуле:
Nизл = Qзд / ηf кВт;
Интенсивность излучения рассчитывается по формуле:
ls = Nизл* ηs *1000 / A Вт/м2;
где: А – площадь отапливаемого здания, м2;
ls – интенсивность излучения в пределах от 70 до 160 Вт/м2;