Доброго всем времени суток.
Есть жилое здание 20 этажей. Разводка в нижнем этаже. Должны ли стояки подключаться к закольцованной магистрали?
Как понимать:
СП 30.13330.2012
5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.
В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.
Водяной
если у вас нижняя разводка Т3, то из неё вверх должны подниматься стояки, объединяться на чердаке в Т4 и центральным стояком опускаться вниз