Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бьет током в подъезде
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
teplouzel
Уважаемые специалисты. В нашем доме возникла проблема (дом пятиэтажный, пять подъездов). Между металлическими перилами в подъезде и нулем электрощита на лестничной площадке имеется напряжение 7-9 v. Прошу помочь разобраться, откуда взялось это напряжение. Что необходимо сделать, чтобы избавиться от него? Когда наши жильцы моют полы в подъезде - бьет током. Дом находится на самоуправлении и не относится ни к каким обслуживющим организациям.
LordN
вам нужен СУП
система уравнивания потенциалов.
упрощенно: все металлические части здания должны иметь эл.контакт меж собой и все они д.б. в одной точке соединены с землёй/нулём на вводе в здание.
нужно обратиться к профессиональным электрикам чтобы они решили сию проблему
SVKan
Для начала поискать откуда напруга там берется и устранить причину.

Поди дверь ставили и в какой-нибудь кабель попали. Той же лампочки освещения например.
tiptop
А в показаниях электросчётчиков есть дисбаланс?

Можно в качестве нейтрали использовать арматуру из какой-нибудь ж-б. конструкции?
AVFRZN
Может, кто-то хитропопый отматывает счётчик и использовал каркас перил в качестве альтернативной земли.
straus
Цитата(teplouzel @ 12.5.2014, 16:52) *
Уважаемые специалисты. В нашем доме возникла проблема (дом пятиэтажный, пять подъездов). Между металлическими перилами в подъезде и нулем электрощита на лестничной площадке имеется напряжение 7-9 v. Прошу помочь разобраться, откуда взялось это напряжение. Что необходимо сделать, чтобы избавиться от него? Когда наши жильцы моют полы в подъезде - бьет током. Дом находится на самоуправлении и не относится ни к каким обслуживющим организациям.

Ну тут одно из двух: либо напряжение попало на корпуса щитов, либо на перила.
Если заметны большие перепады напряжений в квартирах - значит на стояке отгорел ноль, и от этого появился потенциал на корпусах щитов (в случае системы с глухозаземлённой нейтралью TN-C).

Кстати, это в одном подъезде такая проблема, или во всём доме?
Тигушкин
Цитата(teplouzel @ 12.5.2014, 17:52) *
Уважаемые специалисты. В нашем доме возникла проблема (дом пятиэтажный, пять подъездов). Между металлическими перилами в подъезде и нулем электрощита на лестничной площадке имеется напряжение 7-9 v. Прошу помочь разобраться, откуда взялось это напряжение. Что необходимо сделать, чтобы избавиться от него? Когда наши жильцы моют полы в подъезде - бьет током. Дом находится на самоуправлении и не относится ни к каким обслуживющим организациям.


Вопрос интересный!
Во-первых, 7-9 Вольт "бить" не могут ни при каких условиях (температура, влажность).
Между нулевой колодкой или клеммой этажного щита и перилами всегда будет напряжение, обусловленное сопротивлением нулевой последовательности, которое в свою очередь никогда нулю равным не будет (к этому лишь необходимо стремиться).
В новых домах, как правило, лестничные площадки уже не просто бетонные, а покрываются керамической плиткой. Мероприятия по устранению возникновения статических зарядов на плитке никто не выполняет (дорого будет хотя бы графитовую подсыпку делать). А статика уж "бьёт" - будь здоров!
Это лишь моя версия. Коллеги, включайте "мозговой штурм"!
AAL1982
Цитата(teplouzel @ 12.5.2014, 17:52) *
Уважаемые специалисты. В нашем доме возникла проблема (дом пятиэтажный, пять подъездов). Между металлическими перилами в подъезде и нулем электрощита на лестничной площадке имеется напряжение 7-9 v. Прошу помочь разобраться, откуда взялось это напряжение. Что необходимо сделать, чтобы избавиться от него? Когда наши жильцы моют полы в подъезде - бьет током. Дом находится на самоуправлении и не относится ни к каким обслуживющим организациям.

Скорее всего статика от одежды проходящих людей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.