Собственно в названии темы - вопрос, КАК осуществить проход КЛ между радиоактивно "Грязными" и "чистыми" помещениями
HasBolla
тема интересная, но мне лично вряд ли понадобится
http://leg.co.ua/info/kabeli/montazh-kabel...zdaniy-aes.html

(с)...Герметичные кабельные проходки предназначены для установки в стенах помещений первого контура ядерного реактора, в которых возможно повышение давления при аварии. Здесь внутри ядерного реактора прокладывают специальный тепло- и радиационно стойкий кабель (срок службы которого равен 10 годам при нормальных условиях работы), а снаружи - обычный силовой кабель. Кабельные проходки монтируются в стальных трубах диаметром 160 мм, забетонированных в строительных конструкциях. В трубы закладывают керамические проходные изоляторы, имеющие 1, 4 или 8 медных токоведущих штырей. Концы штырей проходят через ребристые фарфоровые изоляторы, заармированные в герметизирующих проходку стальных плитах.....

там и попроще методы описаны, просто в трубах с герметизацией
Drugster
Дело в том что у меня не атомная станция а циклотрон для производства изотопов для фарм препаратов, в здании имеются лаборатории в которых работают с радиоактивными материалами - проходки это конечно хорошо но как то слишком дорого может есть какие то другие решения?