sollos
Всем привет! делаем сейчас работу по замене трансформаторов с 40МВА на 63 МВА, подстанция автоматом переходит в II группу, согласно ГКД 341.004.001-94 нужно делать противопожарный водопровод низкого давления. При этом есть аналогичные проекты на руках, которые прошли экспертизу и в которых нет никакого противопожарного водопровода низкого давления, а просто два резервуара с выводом в колодец забора воды пож. машинами. В чем вопрос, надо ли делать этот противопожарного водопровод или можно обойтись резервуарами? ПЫ.СЫ. форум читал но аналогичной темы не нашел )
Sindarkon
РД 153-34.0-49.101-2003 п. 11.15.

Надо делать.