Аняzz
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с вентиляцией и кондиционированием операторской...площадь 40 м2. мощность оборудования - 4 квт. Вопрос: обязательно ли делать раздельные системы с актовым залом...(в нормах нашла что вытяжку необходимо делать раздельную (п.9.21 мгсн 4.06.03), приток допускается предусматривать от приточной системы зрительного зала при условии подключения воздуховода, идущего в киноаппаратную (операторскую ), к приточной системе зала ниже уровня пола киноаппаратной). и как считать воздухообмен в операторской?у кого-нибудь есть опыт проектирования таких залов?
Skaramush
Воздухообмен по людям и вредностям. Не исключено, что Ваш проектор имеет условием подключение собственной вытяжки, тогда - компенсация.
Vik
Раньше - просто - переток из зала.
Теперь, по заданиям технологов.
Например, всякие 3D Imax ы - имеют свою систему. Т.е. подключения к автономным системам.
Аняzz
Если же не делать зонт над проектором, то воздухообмен по людям и кондиционеры по теплоизыткам от оборудования ...так? нужен ли резервный кондиционер?
ИОВ
Цитата(Аняzz @ 4.7.2014, 12:56) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с вентиляцией и кондиционированием операторской...площадь 40 м2. мощность оборудования - 4 квт. Вопрос: обязательно ли делать раздельные системы с актовым залом...(в нормах нашла что вытяжку необходимо делать раздельную (п.9.21 мгсн 4.06.03), приток допускается предусматривать от приточной системы зрительного зала при условии подключения воздуховода, идущего в киноаппаратную (операторскую ), к приточной системе зала ниже уровня пола киноаппаратной). и как считать воздухообмен в операторской?у кого-нибудь есть опыт проектирования таких залов?

Не торопитесь пользоваться указаниями мгсн 4.06.03, только, если они удовлетворяют указаниям СП 60 и СП 7. Кинопроекционная обычно относится к производственным помещениям кат В2-В4, определяет раздел ТХ.

Цитата(Аняzz @ 4.7.2014, 13:45) *
Если же не делать зонт над проектором, то воздухообмен по людям и кондиционеры по теплоизыткам от оборудования ...так? нужен ли резервный кондиционер?

Вентиляцию и кондиционирование надо проектировать только по заданию ТХ (там прописывается наличие местных отсов, требования к параметрам воздуха в помещении). В современных проекторах местные отсосы встроенные, зонтов о которых Вы пишете нет.