Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Можно ли считать чердак как дополнительный этаж?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
Имею проект детского сада (два этажа+ чердак). Хочу определить расход на наружное пожаротушение. Смотрю табл 2 СП 8.13130.2009. В графе "Наименование зданий" вижу "не более 2 этажей" и "от 2 до 12 этажей". Вышел спор ГИПом он говорит что надо считать чердак как этаж, и соответственно детсад-трехэтажный, а я говорю что чердак не учитывается как этаж. Кто из нас прав?
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 7.7.2014, 10:03) *

Об определении количества этажей и этажности и критериях отнесения зданий к объектам индивидуального жилищного строительства
======================
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ

СНиП 2.08.02-89*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
Обязательное

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ
И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЙ

Цитата
8*. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольных этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.
ИОВ
Самые "свежие" нормы:

СП 4.13130.2013
(УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288)

3.45 чердак: Пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.

3.53 этаж технический: Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.

3.56 этажность здания: Число этажей здания, включая все надземные этажи, а также технический и цокольный этажи, если верх их перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
СветланаК
http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htm
Государственная противопожарная служба.
“Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны"
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ "ВОПРОС-ОТВЕТ".
Вопросы и ответы по СП 10.13130.2009.

Почитайте. Очень интересно.
Водяной
Цитата(СветланаК @ 3.12.2015, 13:05) *
http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_10.13130.2009.htm
Государственная противопожарная служба.
“Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны"
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ "ВОПРОС-ОТВЕТ".
Вопросы и ответы по СП 10.13130.2009.

Почитайте. Очень интересно.

Техподполье и и чердак не являются этажами. Поэтому и не учитываются.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.