SERGOLD
Вытяжка: эл. мотор - ремень - улитка.
Эл. мотор (K11R200L4TWS) - 30KW
http://www.korics.co.kr/main/home/product/vem/seagoing.pdf

Старый частотник ATV66D33N4 - 22KW отработал более 10 лет.
Последние полгода иногда стал выкидывать ошибку:
OUT PHASE LOSS - обрыв фазы на выходе частотника или низкая частота вращения, менее 45%.

Мотор подключен к частотнику через коммутацию звезда-треугольник.
http://f-picture.net/fp/e2ab9c7533984c7c9aec5aa636df688c

В чем причина появления ошибки OUT PHASE LOSS - ?
Все контакты проверены, протянуты.
Предполагаю, что пора заменить все контакторы в цепи двигателя.

Допускается ли установка нового частотника ATV71HD30N4Z - 30KW с подключением двигателя непосредственно к частотнику, без коммутатора звезда -треугольник?
Сергей Валерьевич
Цитата(SERGOLD @ 27.7.2014, 12:06) *
Допускается ли установка нового частотника ATV71HD30N4Z - 30KW с подключением двигателя непосредственно к частотнику, без коммутатора звезда -треугольник?

Да, только смотрите на ток при треугольнике на АД и параметры ПЧ
а лучше задавать такие вопросы тут
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65