При монтаже ТТ они были перевёрнуты.Если возможность исправить ситуацию при помощи переключения вторичной обмотки.Трансформаторов то более60шт.
HasBolla
29.7.2014, 14:53
а что значит перевернуты?
andrey4260
29.7.2014, 19:30
Цитата(HasBolla @ 29.7.2014, 14:53)
а что значит перевернуты?
Маркировка Л2 оказалась со стороны ввода а Л1 Со стороны нагрузки.При пломбировке энергосбыт сказал перемонтировать "по правилам" От Л1 k Л2
ailcat
30.7.2014, 10:20
Теоритически - да, можно перекоммутировать вторичную обмотку. Практически - лучше выполнить требование энергосбыта.
Ludvig
30.7.2014, 10:38
Цитата(ailcat @ 30.7.2014, 11:20)
Практически - лучше выполнить требование энергосбыта.
И без вариантов. Потому что "нарушены правила эксплуатации прибора"!
polyakov.mo
5.8.2014, 16:23
а можно чуток поподробнее. Для общего развития, желательно с картинкой
ynem
2.9.2014, 19:59
Цитата(polyakov.mo @ 5.8.2014, 17:23)
а можно чуток поподробнее. Для общего развития, желательно с картинкой
Что вам? картинку ТТ вверх ногами? требование сетей надо выполнять. ток от Л1 к Л2
Александр Чебоксары
7.9.2014, 2:00
Перевернуть если конечно есть возможность ТТ по 04кВ не затруднит, а вот по 6-10кВ бывает что не возможно часто при ПНР на обьектах меняли чисто вторичку тоесть И1-И2 и не было ни когда ни каких проблем