shadow
Добрый день

В какой подраздел проектной докуменации объекта капитального строительства включить встроенную теплогенераторную мощностью 90 кВт (два настенных котла)?.

Предполагаю включить ее в подраздел "Отопление и вентиляция. Тепловые сети" Раздела 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", есть сомнения. В Постановлении 87 по этому поводу ничего нет. Возможно кто-то поделится примером.

Спасибо!
ИОВ
Цитата(shadow @ 1.8.2014, 9:00) *
Добрый день

В какой подраздел проектной докуменации объекта капитального строительства включить встроенную теплогенераторную мощностью 90 кВт (два настенных котла)?.

Предполагаю включить ее в подраздел "Отопление и вентиляция. Тепловые сети" Раздела 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", есть сомнения. В Постановлении 87 по этому поводу ничего нет. Возможно кто-то поделится примером.

Спасибо!

Вообще-то по терминологии СНиП/СП это встроенная автономная котельная. У нас принято включать в подраздел "Технологические решения" раздела 5. Посмотрите, там половина пкнктов для текстовой части - именно то, что Вы должны представить в ПД.
shadow
Цитата(ИОВ @ 1.8.2014, 12:18) *
Вообще-то по терминологии СНиП/СП это встроенная автономная котельная. У нас принято включать в подраздел "Технологические решения" раздела 5. Посмотрите, там половина пкнктов для текстовой части - именно то, что Вы должны представить в ПД.



Это не встроенная автономная котельная, а теплогенераторная п.6.6 СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003".
Объект АЗС с магазином и автомойкой. В подазделе "Технологические решения" уже технология по АЗС и автомойка еще.
shadow
Неужели никто объекты с автономными источниками не проектирует? sad.gif
ИОВ
Граница теплогенераторная/котельная на мощности 360 кВт. Плюс ряд нормативных послаблений для теплогенераторной по сравнению с котельной. По-моему, сути собственно технологии существенно не меняет.
А что собираетесь писать в ПД? Всё равно будете хоть в 4-м, хоть в 7-м подразделе раздела 5 описывать эту теплогенераторную отдельными от ОВ и ТС или другими ТХ пунктами/подпунктами.
Какая разница? Раз законных указаний на сегодняшний день нет, то куда хотите, туда и помещайте, главное, чтобы было
shadow
Решено, включаю теплогенераторную в ИОС "Отопление и вентиляция. Тепловые сети"