Мастера, СОС!!!
Сейчас на деаэраторе типа ДА стоит комбинированные предохранительные устройства. Устройство состоит из двух гидрозатворов , один из которых защищает деаэратор от превышения допустимого давления (более короткий), а другой от опасного повышения уровня, объединенных в общую гидравлическую систему, и расширительного бака.
Инспектор Ростехнадзора Согласно п. 5.1.4 "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК" от 2003г. ("Деаэраторный бак-аккумулятор оборудуется предохранительными клапанами, не менее двух, для избежания повышения давления, кроме того, гидравлическим затвором высотой не менее 3,5 - 4 м и диаметром 70 мм на случай образования разрежения.") требует установить два предохранительных клапана
Правомерно ли требование инспектора и действительно на ДА помимо стандартной заводской защиты нужно городить предохранительные клапана?