Kate M.
Ребята, хелп!
Есть 2 маленькие подземные автостоянки, а между ними лестнично-лифтовой холл.
Система сухотрубная.
Вопрос: могу ли я подводящим трубопроводом пройти через этот холл? Если нет, дайте, пож-ста, ссылку на пункт.
Sindarkon
Можете.
Kate M.
Цитата(Sindarkon @ 20.8.2014, 7:39) *
Можете.

Спасибо.
А может еще подскажете, где почитать о том где можно ходить, где нельзя?
Sindarkon
Почитать негде. Руководствуйтесь логикой, здравым смыслом и требованиями нормативной документации к вызывающим сомнения помещениям.
ИОВ
Я - ОВ-ник. У нас по СП 60:
7.11.11 Не допускается прокладывать воздуховоды:

а) транзитные - через лестничные клетки, тамбур-шлюзы, лифтовые холлы (за исключением воздуховодов систем противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки, тамбур-шлюзы и лифтовые холлы)

А на трубопроводы теплоснабжения запрета нет - значит, можно.
Если в Ваших нормах нет прямого запрета, значит, тоже можно.
Kate M.
Просто не раз задавалась этим вопросом, но нигде так и не нашла ничего прописанного.
Спасибо за ответы smile.gif