Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка от трихлорэтилена
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
tazi
День добрый! ОВэшники все ушли в отпуск, а тут пришло задание, я почитал прикинул что да как..... в общем подскажите правильно ли я мыслю.

Исходные данные прикрепил к теме.
Интенсивность испарения трихлорэтилена 0,271 кг/(м2*с)
Я вот что подумал 0,271 * 3600 = 975,6 кг/(м2*ч), потом смотрю приложение 1.1 беру размеры и смотрю сколько с каждой позиции в час испаряется ТХЭ т.е.:

Поз. 1 там 3 ванны с габаритами 300 на 300 т.е. 0,3*0,3*3=0,27м2
0,27*975,6= 263,4
Поз. 2 по габаритам получается 0,65*0,2=0,13м2
0,13*975,6= 126,8
Поз. 3 по габаритам получается 0,16*0,14=0,03м2
0,03*975,6= 29,3
Поз. 4 по габаритам получается 1,1*1,55=1,7м2
1,7*975,6= 1658,5
т.е. получается 2077,5 кг/ч надо удалять.

А если посмотреть по таблице в столбце: "Концентрация в-в, удаляемого из помещения"
2630+263+78,9+26,3=2998,2 =3000 мг/м3

Там же есть ПДК равный 10-ти проверяю по кратности:
12,9(площадь помещения)*3,45 (высота потолка)*10=445

Получается надо вытягивать 3000 м3/ч я глянул получается это воздуховод Dn400 + осевик ВО 400

Если это все верно то остается два вопроса:
1. Что делать с общеобменкой?
2. как правильно сделать подсос воздуха?
Странная Белка
НИКОГДА не используйте осевики для работы с сетью воздуховодов. Тем более для МО.
Лучше дождитесь ОВшников из отпуска, ей-богу долго объяснять, что у вас не так.