Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удаление воды после пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kaktuzz
Знаю что сто раз обсуждалось, почитала все темы но так не разобралась в одном моменте.
Первый раз сталкиваюсь с этим, помогите пжл блондинке)
Имеем автостоянку подземную 3260 м2
необходимо сделать отвод воды от пожаротушения.
мой ход мыслей такой:
1. Автостоянка относится к 2 категории помещений
2. расход воды от апт = интенсивность * площадь * 60 минут работы / 0,8 (примерный коэф. полезного действия спринклера) = 0,12*3260,8*60*60/0,8=1760,8 м3
3. Расход от шкафов = 2*5,1*60*60=36,72 м3
4. В сумме имеем 1797,52 м3 воды
5. необходимо установить приямки объемом минимум 2 кба, чтоб они откачали воду за 3 часа (верно ли это?)
И теперь вопрос как посчитать количество приямков и производительность насов. не могу увязать эти числа чтото


спасибо заранее
Nasosnik25
1800 м3/час - это вы на порядок ошиблись, меньше значительно должно быть.
Время откачивания не регламентировано нигде.
Если стоянка 3200 м2, то должно быть 2 пож.отсека - я бы предусмотрел по одному приямку в каждом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.