Anton1989
Добрый вечер коллеги!Не разу не сталкивался со всавками ЦИРВ для счетчиков. Прошу помочь разобраться!
у меня внутреннее пожаротушение 10 л/с а на хоз.питьевые нужды 1,1 л/с. Подобрал вставку ЦИРВ в альбоме ЦИРВ02А. 00. 00. 00 там от 0 диаметра.
Столкнулся с проблемой, что при расходе 1,1 л/с у меня счетчик получается должен стоять 32 диаметра., а в цирв 50 написан...и нету счетчика до 50 фланцевого!Прошу помочь подобрать! и какой диаметр должен стоять на обводной линии счетчика при случае пожара 10 л/с!Спасибо!
Dima_UA
обводную линию делаю таким же диаметром что и ввод. счетчики подбираю по диаграмах и характеристиках производителей
nikolaev_arc
При расходе 10л/с нужна обводная линия Ду80
Узел нарисуте как в цирв стр. 34 только водомерную вставку сделайте свою под муфтовый счетчик примерно так: после колена приварной фланец - труба ду50 - переход по ГОСТ 17378—2001 дальше труба 32 арматура и счетчик.

примерно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла