an4oy
Добрый день. Подскажите пожалуйста что в этом случае правильнее будет применить по наружному пожаротушению . Город Москва Детский корпус - 5 этажей, в том числе технический этаж и подвал-цоколь, общая площадь здания – 11 400 кв.м, объём – 36 936 куб.м. По СП указанно 110л/с на 3 часа. Как быть? – Резервуар на 1200 м3 или трубу 300 вести вокруг здания? На территории находится заповедник (вокруг здания лес), и пару площадок спортивных.
дмитрий01
С планшета пишу не очень удобно. Но на самом деле не забивайте голову, посчитайте сколько у вас гидрантов должно быть, ставьте их по периметру на наружном водопроводе, трубу на которой они стоят рассчитывайте из них уже. А про 110 забудьте, это берется в городе что в районе может быть одновременно 3 пожара, на наружнее тушение 3-х пожаров надо 110 литров, вот водканал и обязывают обеспечивать такую пропускную способность магистрали. Это совсем не значит что вам необходимо подавать обязательно 110 литров на здание. Ну как то так, своими словами но надеюсь немного поняли)
rinatbay
Когда же этот тупой водоканал прекратит писать в ТУ требование 110 л/с?
Elenk_@
Цитата(rinatbay @ 16.10.2018, 13:34) *
Когда же этот тупой водоканал прекратит писать в ТУ требование 110 л/с?

когда в результате глобального потепления нас и так всех затопит )))
Sindarkon
СП8, табл.1, прим.2.
Ferdipendoz
Да и пункт 5.2 тоже
otdel.ito
Нужно решить: либо мы проектируем наружный противопожарный водопровод для поселения/округа или хотим потушить снаружи здание? Вы все смешали в одной кастрюле...
Elenk_@
Цитата(otdel.ito @ 19.10.2018, 11:33) *
Нужно решить: либо мы проектируем наружный противопожарный водопровод для поселения/округа или хотим потушить снаружи здание? Вы все смешали в одной кастрюле...

это смешал Мосводоканал, он требует 110 литров для тушения собачьей будки biggrin.gif
Ferdipendoz
Цитата(otdel.ito @ 19.10.2018, 13:33) *
Нужно решить: либо мы проектируем наружный противопожарный водопровод для поселения/округа или хотим потушить снаружи здание? Вы все смешали в одной кастрюле...

Как это вы лихо так разобрались в ситуации ))))
otdel.ito
Цитата(Ferdipendoz @ 19.10.2018, 12:51) *
Как это вы лихо так разобрались в ситуации ))))


Тут упущено самое главное: правовой / градостроительный статус территории застройки, если отдельная группа зданий и сооружений тогда по т.2, если это делается в рамках застройки округа, поселения с дальнейшей перспективой развития территории тогда т.1.

Нужно смотреть правоустанавливающие документы на землю, для чего она выдана...

Было в практике что не выполнялось требование ФЗ-123 о времени прибытия пожарных машин в сельской местности. Спрашиваю эксперта: где вы видели, чтобы вне города стояли пожарные части через 30-40 км? Ответ: ну нет, значит постройте...

Вероятно тут решается вопрос дальнейшего развития округа и его сетей за счет застройщика...
Ferdipendoz
Да я не о том писал. Просто дело-то в этом было:
Цитата(Elenk_@ @ 19.10.2018, 14:34) *
это смешал Мосводоканал, он требует 110 литров для тушения собачьей будки biggrin.gif

А вы прискакали на коне и с ходу нам бухнули, что это мы в одной кастрюле всё смешали )))