Цитата(Nidermayer @ 11.11.2014, 16:39)

В принципе, предохранительный всегда в комплекте с агрегатом идет.
P.S. Видел как-то раз обвязку котлов водогрейных (3 котла по 1 МВт), так так вместо предохранительных ставили 2 обратных клапана на трубопроводе Т1 после котла. Долго выпытывал назначение - ткнули пальцем в привила безопасной установки котлов до 115 С (старые правила 2008 года), так там было такое написано. Сейчас такого правила вроде нет - никто и не рыпается.
Схемка. Котельная работает. Пока по крайней мере.... Но я б все равно заменил бы на месте эксплуатационной службы.
Это кусок схемки. Замена предохранительных клапанов обводами с обратными клапанами допускается при наличии общего ПК на коллекторе. И ещё ПК допускается не ставить совсем (теми же правилами до 115), но при условии оснащения котла автоматикой, обеспечивающей отключение горелочного устройства при опасных отклонениях параметров (давления и температуры).