25.11.2014, 9:37
Здравствуйте!
Получила замечание экспертизы: Не выполнено требование п.4.1.7 СП10.13130.2009 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
В данной проектной документации запроектирован объединенный ввод хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного. Для устройства раздельной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода необходимо для каждой сети сделать самостоятельный ввод.
В проекте выполнено два ввода с установкой эл.фиц задвижек, перемычкой между вводами и ответвлением на хоз-питьевое водоснабжение с установкой счетчика и насосом на хоз-питьевое водоснабжение.
Как объяснить эксперту что раздельная сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода не предусматривает выполнение раздельных вводов.
Водяной
25.11.2014, 22:50
Цитата(Kuvaldina @ 25.11.2014, 9:37)

Здравствуйте!
Получила замечание экспертизы: Не выполнено требование п.4.1.7 СП10.13130.2009 При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
В данной проектной документации запроектирован объединенный ввод хозяйственно-питьевого водопровода и противопожарного. Для устройства раздельной сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода необходимо для каждой сети сделать самостоятельный ввод.
В проекте выполнено два ввода с установкой эл.фиц задвижек, перемычкой между вводами и ответвлением на хоз-питьевое водоснабжение с установкой счетчика и насосом на хоз-питьевое водоснабжение.
Как объяснить эксперту что раздельная сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода не предусматривает выполнение раздельных вводов.
накидайте схемку простенькую...откуда идёт давление при пожаре? если повышается давление при пожаре, то как оно не превышается в питье по вашей схеме?
Kuvaldina
26.11.2014, 7:24
У каждой системы свои группы насосов.
В гос. экспертизе никогда не было вопросов по такой схеме, первый раз отдали на согласование в негосударственную

эксперт неправ...как вариант, найти типовой 25-и этажки или 17-этажки...это проекты, которые прошли экспертизы...
либо искать в литературе, к примеру, Инженерное оборудование зданий, есть на АВОКе в книжном магазине...там, по-моему, были схемы водоснабжения многоэтажных зданий...
Михаил I
26.11.2014, 10:59
На схемах увидел типовую схему раздельного В1 и В2.
Kuvaldina
26.11.2014, 11:08
а эксперт считает, что раздельная система - это когда вводы в дом раздельные. а если ввод общий, то и система ОБЩАЯ!!!!
Михаил I
29.11.2014, 21:13
Чем ввод системы В2 и системы В1 отличается? Ничем.
Система В2 начинается после ответвления от ввода.
5.7.7 Трубопроводы установок водяного пожаротушения, внутреннего противопожарного, произ-
водственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть
общими.
СП5