Ev9eniy
В справочниках и учебной литературе написано что в кузнечный цеха объем воздуха определяется по теплоизбыткам. Что касается летнего периода вопросов нет. Есть вопрос касательно зимнего периода. я нашел теплопоступления от горна и от остывания метала 14,8 кВт, теплопотери составляют 15,8 кВт. Следовательно все теплопоступления потратятся на теплопотери. Как тогда определить расход воздуха в зимний период, если тепло избытков нету?
Skaramush
По людям. По саннорме. И по обеспечению подвижности в рабочей зоне.
zaharov63
И горн не всегда же работает.