G_Ivan
Проблема у меня следующая, подрядчики монтируют внутренний пожарный водовод, смонтировали кривовато ("виляет"), выглядит паршиво, начальство ругаетсо, что некрасиво, сроки тоже поджимают.
Сунулся искать норматив, чтоб прижать подрядчика на переделку.
Посмотрел СП 30.13330.2012, посмотрел СП 10.13130.2009, СП 73.13330.2012...
Только в последнем есть какие-то замечания по линейности :
5.1.8 Отклонения линейных размеров собранных узлов не должны превышать ±3 мм при длине до 1 м и ±1 мм на каждый последующий метр.

Может кто-нибудь подскажет, где ещё можно найти конкретные указания по отклонениям ?
vod30
Цитата(G_Ivan @ 11.12.2014, 17:18) *
смонтировали кривовато ("виляет"), выглядит паршиво,


Не инженерный термин.

Заказчик может просто хочет стоимость уменьшить?
Выставте фото и можно что-то говорить. А так у каждого свой глазомер.
и "кривовато что? Магистрали или стояки?