Здравствуйте.
Одноэтажная автостоянка - дымоудаление естественное через фрамугу.
Выполнил расчет по методичке ABOK 5.5.1-2014. (пример 4,2 четко моя ситуация)
Однако в методичке принимается высота незадымленной зоны -2м.
Заказчик же мотивирует СП 7.13130 и настаивает что высота должна быть не менее 2.2 м и расчет не верный.
Верю что методичка АВОК путать не может, но где бы найти норматив про допуск 2 метров????
На какой п. СП 7 ссылается Заказчик?
vlad799
11.12.2014, 23:31
да, вроде весь СП перерыл тоже норматива не нашел, вероятно Зак ссылается на СП 113.13330.2012 п 6.3.7. "Удаление дыма необходимо предусматривать через вытяжные шахты, как правило, с искусственным побуждением тяги.
В надземных автостоянках до двух этажей и одноэтажных подземных стоянках допускается предусматривать естественное дымоудаление в одноэтажных подземных или надземных стоянках при устройстве вытяжных шахт с естественной вытяжкой через окна и фонари, оборудованные механизированным приводом для открывания фрамуг в верхней части окон на уровне 22 м и выше (от пола) и для открывания проемов в фонарях.."
Подозреваю что 22м это непропечатанные 2,2м