Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в дизельгенераторной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
MypaBeu
День добрый!

Имеется помещение дизельгенераторной. Проблема в том что дизель планируется запускать лишь при авариях в сети. Причем вероятность того что персонал будет проверять - все ли в порядке в помещении- крайне мала.
Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт эксплуатации помещений с периодическим сильным нагревом/охлаждением? В том числе - какие могут быть "подводные камни".

Планирую использовать жалюзи с эл. приводом (belimo или аналог).
Сначала хотел установить принудительную приточно/вытяжную. Но нет конкретных данных по тепловыделению.
Зато в документации на дизельгенератор - написано что достаточно проемов полуторакратно превышающих размеры радиатора (т.е. использовать вентилятор радиатора).

Вопросы:
1) спецы пугают конденсацией влаги. Но ведь при заборе холодного воздуха в горячее помещение конденсации быть не должно.
2) не будут ли примерзать жалюзи? И что с этим можно сделать? Ставить жалюзи с обогревом? Но как тогда управлять обогревом? Ведь в момент запуска дизеля электричество как раз выключено! А если греть все остальное время - то как то не рационально месяцами подогрев гонять.
3) Использовал ли кто-нибудь приводы АльфаАстра? Как они по качеству?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1872&hl=belimo читал, но какой вывод так и не понял.
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Насколько имел опыт работы с такими объектами, делали механический приток и механическую вытяжку. Приток по расходу меньше вытяжки, с фильтрацией, но без подогрева.
Если есть данные - берите расход воздуха по документации, если данных нет - узнавайте мощность дизель-генератора в "лошадиных силах", открывайте ВСН 01-89, п. 4.13 и берите тот расход, какой Вам подходит по лошадиным силам.
Можно его увеличивать в 2-3 раза.

То, что на фото, отработало в Запсибкомбанке 7 лет. Нареканий не было.

1. Конденсация может быть.
2. Могут. Поэтому лучше ставить механический приток.
3. Не использовал.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.