Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Локальное отопление
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Engineer OVK
Добрый день, господа инженеры!
Помогите, пожалуйста, разобраться начинающему специалисту:

1. Существует ли грамотный расчет локального отопления инфракрасными излучателями и как он производится? (Можно ссылки на литературу smile.gif)

2. Как рассчитать переток тепла из одного помещения в другое не отделенное ни чем (Я так понимаю, что от подвижности воздуха многое зависит, но предположим, что vв=0 м/с):
Имеется цех размером 108х24х(15 (высота до низа фермы) + фонарь). Стена со стороной 108 м - наружная, остальные внутренние. Есть участок 60 м, противоположный наружной стене, где перегородок нет, т.е. цех смежен с другим. Температура наружного воздуха -31С, расчетного помещения +19С, смежного помещения +8С. Как рассчитать переток тепла из одного помещения в другое?
Предварительные теплопотери - 650-700 кВт. Как цифры на ваш взгляд, близки к реальным?
BIONDER
Хороший вопрос. Надо узнать обьем воздуха переходящего из одного помещения в другое. Отгородить не получится декоративными жалюзи или еще чем? Рассматривать надо в совокупности с вентиляцией.
temka
Давайте сначала разберемся, для чего вам вообще нужна эта цифра?
Если вы делаете лучистое инфракрасное отопление, то вы создаете локальное повышение температуры в зоне, попадающей под лучи. При этом фактическая температура воздуха будет отличаться от ощущаемой - все это подробно расписано у серьезных производителей инфракрасников.
А вот для чего вам знать этот переток тепла?

И кстати, перед там как начинать проектирование инфракрасное отопление, желательно изучить, например, стандарт АВОК по этому самому отоплению (там и методика расчета есть). http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2316
Леха 83
Посчитайте теплопотери каждого помещения, у них же все равно имеются границы и уже по этим расчетам поставьте излучатели такой мощности. Например теплопотери одного помещения составляют 300 кВт. Тогда и вешаете в этом помещении
10 излучателей по 30кВт направив их на рабочие зоны. Если смежное с ним помещение не разделенное с предыдущим стеной имеет теплопотери в 100 кВт. то излучателей ставите 2 по 30кВт и 2 по 20кВт так же направив их на рабочие зоны в данном помещении.
Кстати это без расчетов вентиляции, так как в таких помещениях вентиляция обычно не имеет подогрева и воздух который берется из помещения подогретый заменяется на холодный с улицы.
Nat_ty
Тоже интересует вопрос расчета локального обогрева электрическими инфракрасными обогревателями рабочие мест в цехе с базовым отоплением до +5, а локально на рабочих местах догревать уже инфракрасными нагревателями. Цех большой с высотой потолка до 15 м. В АВОКЕ про локальный обогрев ничего не сказано, только общий на возмещение теплопотерь. Вообще про локальный обогрев мало информации, только у некоторых производителей с таблицами под их обогреватели и то газовые.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.