Вечер добрый, заранее прошу не отсылать меня смотреть архив и т.п. и не банить, нужна именно акутальная информация и практика применения - проектирования, прохождения экспертизы монтажа и сдачи.

Вопрос такой, можно ли воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости предусматривать кргулого сечения не на фланцах, а каким-либо другим методом соединения, ниппельном например?
И как все относятся к круглым на фланцах?
Какие предпочтительнее? кругляк или прямоуголка?

В РФ естественно.
Proekterov4eg
Старожилы в отпусках что-ли?
79 просмотров и ни одного ответа... Неужели никто не сталкивался.
aas3
Цитата(Proekterov4eg @ 15.5.2015, 20:42) *
Вопрос такой, можно ли воздуховоды с нормируемым пределом огнестойкости предусматривать кргулого сечения не на фланцах, а каким-либо другим методом соединения, ниппельном например?

Можно.
см. СП 73.13330.2012 п.п. 5.3.9, 5.3.10 - это по соединениям вообще.
+ СП 7.13130.2013 п.п. 6.13, 6.14. - это по самим воздуховодам с учётом пож. безопасности.

Цитата
Какие предпочтительнее? кругляк или прямоуголка?
С точки зрения аэродинамики - круглого сечения.
Остальное зависит от размеров свободного пространства под разводку воздуховодов.
Proekterov4eg
Спасибо!