При этом прикрепляю схему электрическую принципиальную управления вентилятором
в зависимости от температуры в помещении
плохая схема. в смысле логика. если вам нужны управляемые границы вкл/откл, то используйте прибор с управляемым гистерезисом или типа того. например ТРМ1
т.к. в реальной жизни кто-нить обязательно накрутит крутилки задом наперед.
Можно частотником с активным датчиком. Будет регулировать скорость вентилятора.
.....полностью поддерживаю коллег!!!
[quote name='LordN' date='19.5.2015, 6:49' post='1118692']
плохая схема. в смысле логика. если вам нужны управляемые границы вкл/откл, то используйте прибор с управляемым гистерезисом или типа того. например ТРМ1
т.к. в реальной жизни кто-нить обязательно накрутит крутилки задом наперед.
[/quote
Благодарен за замечания и предложения
Эта схема элементарная с двумя датчиками.установленными по месту, реализована на нескольких объектах родного КУЗБАССА
и никто из Заказчиков и наладчиков не сделал какого-либо замечания
Это чисто мой вариант и я его никому не навязываю
Дерзайте Коллеги свои варианты
Удачи!
Сергей Валерьевич
19.5.2015, 19:21
Учитывая инерционность датчиков, помещения, температура будет скакать от 20 до 40гр.
А когда зак увидит:
1 расчеты по экономии эл энергии при использование ЧП (тем более,если это частник, а не бюджетники),
2 износ механики,
3 пусковые токи, нагрев АД,
4 возможность дистанционного контроля над процессом с компа и тд и тп
он начинает прозревать... И просит заменить на нормальную систему..
Сергей А. Ефремов
19.5.2015, 19:56
Тема странная...
Столько уважаемых людей какую то хрень обсуждают
ЧП - не всегда экономия, иногда вынужденная необходимость по разгону движка на паспортные 65Гц + 10%