Полная версия этой страницы: Контроль уровня кислорода в МРТ кабинете
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Алексей Ф
Нужен контроль уровня кислорода в МРТ кабинете, при понижении уровня кислорода ниже 18% по датчику кислорода включается вытяжная система. Не могу найти датчик кислорода. Помогите, может кто знает.
josser
вот тут всякие разные http://deltainfo.ru/category/gazoanalizatory-kisloroda-o2
frosh
Ставил систему мониторинга Чешскую, у нее была указана возможность установки кислородных датчиков, так вот люди у которых мы закупали оборудование сказали что не всякие кислородные датчики на нее подойдут. Поэтому советую начать с того что уточнить у поставщика оборудования какие датчики с этой системой стыкуются.
испытатель
Если речь идет о включении вентиляции по санитарно-гигиеническим соображениям, то проще включать по углекислому газу и диапазон шире и датчики дешевле.
alem
Цитата(Алексей Ф @ 6.6.2015, 15:45) *
Нужен контроль уровня кислорода в МРТ кабинете, при понижении уровня кислорода ниже 18% по датчику кислорода включается вытяжная система. Не могу найти датчик кислорода. Помогите, может кто знает.


Содержание кислорода в наружном воздухе городов бывает меньше 18%.