Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение преобразователя частоты к однофазному двигателю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
flyguy06
Всем добрый день!

Подскажите, пожалуйста, имеется частотный преобразователь ACS150-01E-09A8-2(Нажмите для просмотра прикрепленного файла) и однофазный вентилятор KE 60-30-4 . Частотник питается от 230 В

Подключал по схеме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

При запуске вентилятора, он начинает гудеть, но не раскручивается, но если его подтолкнуть до он начинает крутиться. Однако разогнать его все равно не получается, как будто происходит проскальзывание.
Я видел похожую тему на форуме, может я неправильно настроил частотник. Может кто тыкнет пальцем, что и куда нужно вводить.

С таким вентилятором KD 400 XL1 аналогичный вентилятор работает без проблем.
По самые по...
Ну вы даёте!...
Подумайте:
KE 60-30-4
Цитата
Регулирование скорости: Скорость 1-фазного вентилятора можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора и 5-ти ступенчатого транформатора.


и
ACS150
Цитата
Выбор двигателя
Выберите 3-фазный асинхронный двигатель в соответствии с таблицей на
странице 121 в главе Технические характеристики.
flyguy06
Эта документация общая для всех частотников. Я использую именно однофазный.
SVKan
Цитата(flyguy06 @ 18.6.2015, 17:19) *
Эта документация общая для всех частотников. Я использую именно однофазный.

Привод как привод. Вы так и не поняли...

Однофазный у него вход частотника - питание подается одна фаза 220В. А выход у него трехфазный - три фазы по 220В.

Соответственно двигатель тоже должен быть трехфазный...
flyguy06
Вот в этой теме такая же проблема, но только другой привод.
Сергей Валерьевич
Цитата(flyguy06 @ 19.6.2015, 9:37) *
Вот в этой теме такая же проблема, но только другой привод.

ну так для этого есть свои частотники..

http://www.privod.su/Optidrive/5592659336
По самые по...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.6.2015, 10:06) *
ну так для этого есть свои частотники..

http://www.privod.su/Optidrive/5592659336


Нету там среди однофазных подходящего по мощности! Максимально 1.1квт.

Вот статья, где описано как однофазными управлять, почему нельзя и когда можно..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.