Проблема такая: стоял этот ПЧ "Альтивар 312" на питательные насосы с аналоговым входом на поддержание производительности.
ПД умер и поставлена задача управлять пуском внешне а частотой с Навигатора (это крутилка на лиц. панели).
Сделал что: 1. Сбросил в зав. настройки. 2. В макроконфигурации выбрал StS (управление внешнее) 3. Параметр Fr1 выбрал AIU1 (задание с навигатора).
Но при этом эта зараза запускается внешне, выходит на частату 28Гц а с навигатора не регулируется. Что я делаю не так?
Инструкция. chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://digitalson.ru/MANUAL/Schneider/Instr_ATV312.pdf