Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Корроизионностойкое покрытие воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
KGJ
Здравствуйте, уважаемые специалисты
В воздухе содержится кислоты, газы, сам заказчик хотел воздуховод из кислотостойкого материала. Разработал проект с воздуховодами из нержавеющей стали, теперь говорит что нержавейка стоит дорого и т.д. Подскажите пожалуйста, какое покрытие можно использовать для оцинкованной стали? И есть ли готовые воздуховоды с покрытием изнутри? Думал покрыть бакелитовым лаком, но подходит ли этот лак.........?
KUGA
Может воздуховоды из полипропилена?
Ольгаа
Вроде подходит.

Так же можно
Грунтовка: эмаль ХС-10, ГОСТ 9355-81, 2 слоя;
Покрытие: змаль ХС-710, ГОСТ 9355-81, 2 слоя.

Грунтовка: ВЛ-023. ГОСТ 12707-77, 1 слой;
Покрытие: змаль ХС-717, ТУ 6-10-961-76, 4 слоя.


KGJ
Размер воздуховода от 250х250 до 500*250, как мне известно нет таких размеров из пластика. Кстати, а воздуховод который будет проходить по наружной части здания можно из другого материала сделать?
Kurbashy
Как вариант покрасить изнутри порошковой краской.
Но есть ньюансы.
Обезжиривание внутри. Скорее сначала обезжирить , а потом гнуть.
В/в ограничены длиной - как маляр сможет контролировать качество покраски.

На практике последний объект - вытяжки учебных химлабораторий собрали из оцинковки. И не стали зашивать - посмотрим сколько простоят, но мне думается долго.
Skaramush
В учебных лабораториях, конечно, спектр вредностей широкий, но вот концентрации мизерные. Не показатель стойкости ничуть.
glavmex
Разница в стоимости по материалу 3-4 раза рекомендую посчитать общую смету. На монтаж сборку и прочее.
Делать сразу из нержавейки причем подбирать максимально стойкую и проверить перед покупкой на соответствие заявленной марке по химсоставу..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.