Добрый день!
Проектируется общественное здание, где в санузлах установлено 5 умывальников. См. схему.
Представитель подрядной организации дает следующее замечание:
На некоторых ответвлениях к групповым умывальникам не предусмотрена
запорная арматура и обратные клапаны (см. СП 30.13330.2012, п.7.1.5, 7.1.9).
Я отвечаю:
Запорная арматура установлена на всех ответвлениях. В данном проекте одиночные смесители, а не групповые, поэтому установка обратных клапанов не требуется.
Подрядчик:
Ответ не принят.
Установка водоразборной арматуры на групповых раковинах(более 2 шт), либо на групповых душевых установках считается групповой установкой, так как используется одновременно, поэтому на нее распространяются требования СП 30.13330.2012 :
7.1.9. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
Просим внести в проект соответствующие изменения.
Хочу ответить:
«Каждый умывальник оборудуют смесителем холодной и горячей воды. К групповым умывальникам следует подводить теплую воду». Источник: Кузнецов Ю.М. «Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта».
Т.е. групповые умывальники устанавливаются, например, в детских садах, где используется групповой смеситель для регулировки температуры воды, и в таком случае уже устанавливается обратный клапан для избежания перетока воды, о чем говорит ваша ссылка на СП 30.13330.2012. Более подробное описание см. ГОСТ 996-41 «Смеситель групповой для душей убежищ, СПМ и СОП II категории».
Принцип одновременности здесь не играет роли.
Повторюсь – в нашем проекте на каждый умывальник имеется свой смеситель, который регулирует температуру, следовательно, наши умывальники не являются групповыми и обратный клапан не нужен.
Ключевой вопрос являются ли данные смесители групповыми и, следовательно, нужен ли обратный клапан перед ними?