Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоизбытки в щитовой 2,2 мВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
yegres
Как посчитать теплоизбытки в щитовой 2,2 мВт?
Щитовая с ВРУ 0,4 кВ.

Можно ли принять процент, в зависимости от КПД? (КПД как я понимаю 99,5% - теплоизбытки 11 кВт)
Какие методики расчёта следует применить?
smart-bear
Так понимаю 2,2 мВт (Милливатт) это на самом деле 2,2 МВт (Мегаватт)?
Силовых трансформаторов у вас нет.
А 11 кВт на потери (нагрев проводников, соединительных контактов) - как-то очень много...
shadow
А что установлено в электрощитовой?
yegres
Прошу извинить за неточность с единицами измерения.
В щитах - автоматы защиты, устройства защитного отключения, плавкие вставки, шины (разветвление на группы потребителей), вводно-распределительное устройство.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EB%E5%ED%E8%FF - согласно этой теме принимается 1%, хотелось бы как-то подтвердить это, потому как придётся обосновывать наличие кондиционеров с резервированием по 22 кВт каждый
smart-bear
В указанной ветке форума толковое сообщение №2 от LevaK:
Можно так: сделать выборку всех кабелей в щитовой и токи в них, определить потерю напряжения на каждой жиле и сосчитать выделяемое тепло. Плюс переходный сопротивления контактов и ток через них перевести тоже в потерю напряжения и определить потери мощности.
Однако, много мороки...
Наверное легче применить среднепотолочный коэффициент.

Остальные сообщения - про среднепотолочные значения.

Не связывайтесь с расчетом нагрева контактов. Увязните и ничего толкового не насчитаете. Нет у вас данных для таких расчетов (площадь контакта, величина переходного сопротивления и т.п.). Примите, что количество выделяемой при нагреве контактов теплоты много меньше, чем выделяемое в проводниках (кабелях, шинах, проводах), и можно им пренебречь.
А дальше, сделайте в Excel табличку, занесите в неё данные по удельному сопротивлению проводника, площади поперечного сечения, длине проводника, проходящему току и др. Закон Джоуля-Ленца вам поможет. И вы получите практически реальные цифры. А главное, что ваш расчет можно ссылаться, показывать и проверять.
yegres
Цитата(smart-bear @ 30.10.2015, 19:16) *
А дальше, сделайте в Excel табличку, занесите в неё данные по удельному сопротивлению проводника, площади поперечного сечения, длине проводника, проходящему току и др. Закон Джоуля-Ленца вам поможет. И вы получите практически реальные цифры. А главное, что ваш расчет можно ссылаться, показывать и проверять.


Я делаю РД.
В ПД данных касаемо теплоизбытков нет и сама система кондиционирования не заложена.
Мне не нужно показывать кому-то расчёт. Мне нужно чтобы объект функционировал.
Что будет по факту не знает даже электрик, поэтому табличка в Exel не поможет из-за отсутствия исходных данных.
Вопрос касаемо организации: теплоизбытки должен давать сам электрик?

smart-bear
Браво! Давайте спросим у электрика, сантехника, дворника, менеджера по внешним сношениям...
Вменим им обязанность думать за проектировщика...

И кнопочку волшебную "Работать как надо", и лампочку зеленую "Работаю как надо"...


shadow
может пригодится
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.