Цитата(gusenok @ 25.11.2015, 8:55)

Здравствуйте!
Рассматривая несколько поставщиков систем управления вентсистем обнаружил отличия в комплекте поставки.Кто то предоставляет только канальный датчик, кто-то только комнатный. кто то канальный и комнатный.
В чем разница между этими вариантами? какой вариант поставки на ваш взгляд лучше?
Для чего нужно измерять температуру в канале сразу после вентустановки?
если ли смысл устанавливать канальный датчик если есть датчик комнатной температуры?
в каких случаях используют и канальный и комнатный датчик?
Температура в комнате изменится через полчаса - несколько часов, в зависимости от размера, если в нее дуть воздухом с заданной температурой. Поэтому комнатный датчик используется только для коррекции уставки канального датчика, напр, если в комнате требуется 20 гр.С, а сейчас 18, для канального датчика задается 22 и установка дует в комнату с этой температурой, постепенно доводя температуру в комнате до 20 и снижая уставку для канального датчика.
Если регулировать только по комнатному датчику, то ПИД регулятор, в связи с очень большим временем реакции температуры в комнате, загонит температуру вентустановки в максимальное значение и в комнату сначала будет дуть очень горячий воздух, а потом, когда температура дойдет до уставки, ПИД уйдет в обратное положение и будет дуть очень холодный воздух.
Если совсем на пальцах, в какую птицу проще попасть, ту что перед глазами и пуля летит долю секунды или ту что за горизонтом и пуля летит несколько минут, а в то место куда целился с упреждением, птица уже улетела в другое место.