Barbus
Есть у нас офисное здание, кирпичное, три этажа. Вдоль этажа тянется коридор, по бокам от него - офисные помещения на всю длину. В полуподвале - теплопункт. Там пластинчатый теплообменник, управляет всем ECL Comfort 210. Шеф озадачил меня, как человека, умеющего тыкать кнопки в контроллерах, настроить экономичный режим. Говорит, три года ходят разные люди настраивать, но ничего не выходит. Так я впервые в жизни зашёл в теплопункт (если неточен в терминологии, прошу простить, впервые, всё-таки).
Изначально датчик температуры воздуха в помещении висел в одном из кабинетов. Народ то дышал усердно, то проветривал, в результате система плясала со страшной силой, датчик перевесили в коридор, всё успокоилось. На днях активировал экономичный режим, с 16.30 до 6.30.,температура в комфортном режиме +22, в экономичном +18. На следующий день пошли жалобы на жуткий холод. Архив показал, что температура в помещении за ночь опустилась только до +19, температура подачи около 15 градусов. Я так понимаю, ночью все двери закрыты, кабинеты вымерзают, а коридор посередине и до датчика холод не доходит.
Как извернуться?
Отдельный кабинет под датчик никто не выделит. Если отключить влияние датчика и оставить работу по отопительному графику, то как определить, какой он должен быть? newconfus.gif Или, может быть, в таком здании экономичный режим толком вообще не заработает в силу инерционности?

Сейчас настройки такие:
температура подачи: (наружная\заданная) -30\55, -15\55, -5\50, 0\40, 5\30, 15\20
ограничение температуры подачи: макс 55, мин 10

ограничение обратки: при +15 на улице -- 27 градусов, при -40 на улице -- 60 градусов, но параметры "ограничение температуры обратки, максимальное и минимальное влияние" установлены в 0.0. и я не пойму, работает при этом ограничение обратки или нет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Twonk
попробуйте сдвиньте временные отсечки включения/отключения экономичного режима влево