Rahmet88
Всем доброго времени суток! Нужна помощь. Подвожу к существующей системе пенотушения технасосной подвод дополнительной пены от пожарной машины. Вопрос вот в чем: где ставить шаровый кран для этой линии, снаружи или внутри помещения? если снаружи мне говорят замерзнет, так как тупиковый участок, но теряется возможность быстрого доступа к этим шарам.
Sindarkon
Вообще у пожарных расчётов в насосную и так должен быть быстрый доступ. Но, если хотите доступа с улицы, можно поставить задвижки с удлинителем (выносным штурвалом).