Цитата(barsik @ 16.2.2016, 11:21)

... не могу найти производителя. Веза предлагает отдельно секцию нагревателя с фильтром и высоконапорный вентилятор. Где, гарантия, что при соединении не развалится фильтр и ламели клапана под высоким напором. Высоконапорный вентилятор найти реально, а, вот, нужна установка.
Цитата(barsik @ 16.2.2016, 14:08)

Согласна, но, никто не оговаривает специальный фильтр, не говоря, о клапане.
Будем, искать. Написала, на форум, может, кто сталкивался с такими установками, или, знает производителя. "Грамотный расчет" был до поиска установки.
Неужели Вы гл. спец. (в профиле указано) по ОВ?
1.
Грамотный расчёт системы вентиляции не м.б. выполнен без данных по ародинамическому сопротивлению самОй приточной установки. Или Вы говорите только о свободном напоре в системе вентиляции (только сеть)?
2. Вам не нужно спец. исполнения для элементов приточки (его и не будет ни у кого) - Вам Веза правильно предлагает стандартный набор секций + высоконапорный вентилятор. Разумеется, ничьи "
шаловливые ручки" не должны включать уже смонтированные секции и вентилятор
без присоединения к сети воздуховодов - тогда ничего и не может развалиться. А Вы ищете несуществующую установку, гарантирующую "
защиту от дурака"
Цитата(barsik @ 16.2.2016, 14:08)

И, вопрос: где можно посмотреть расчет толщины металла воздуховода в зависимости от давления?
Выдавайте задание конструкторам - расчёты на прочность и жёсткость воздуховодов это не расчёты ОВ