Lenochka01
Если в сущ.колодец труба приходит высоко,с разницей от сущ.лотка в 1.4м. то этот колодец должен быть уже перепадным?а так как он существующий то трубу надо подводить ниже,с разницей в 0.5 м что бы он был как обычный смотровой?
freese
СП 32.13330.2012
Цитата
6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей, при удельном расходе сточных вод на 1 пог. м ширины стенки или длины окружности сечения стояка не более 0,3 мСП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85/с.
Над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
Примечание - На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается выполнять без устройства перепадного колодца путем слива в смотровом колодце.
nagger
Если не хотите глобальной реконструкции, врезайтесь по шелыге.
Gab
Цитата(Lenochka01 @ 3.5.2016, 7:25) *
Если в сущ.колодец труба приходит высоко,с разницей от сущ.лотка в 1.4м. то этот колодец должен быть уже перепадным?а так как он существующий то трубу надо подводить ниже,с разницей в 0.5 м что бы он был как обычный смотровой?



Мосводосток допускает перепады до метра в обычных смотровых колодцах.