Добрый день! Помогите пожалуйста, необходимо набросать схемку: при пропадании напряжения на щите в теплого пункте в двух помещениях должны сработать оптико-акустические извещатели! Понимаю, что схема несложная, но какое реле лучше использовать? Щит однофазный, автоматика, нагрузка около 1 кВт (насосы, приводы клапанов).
Гризли
Извещатели на 12 В????
Тогда необходим аккумулятор и одно реле Типа Релпол, АББ, Финдер.
Сетевое напряжение подается на катушку. При наличии напряжения НЗ контакты разомкнуты. Как только напряжение пропадает, НЗ контакты возвращаются в свое исходное состояние и замыкают цепь "аккумулятор-лампочка (звонок)"
Сложность схемы 6 класс средней школы.



Реле такое:
http://www.relpol.pl/ru/Predlagaem/promysh...ye-rele/Pele-R4

Аккумулятор такой:
http://www.dns-shop.ru/catalog/158c2bbbeb1...atory-dlya-ibp/
По самые по...
Цитата(ZZZ777 @ 19.5.2016, 11:37) *
Добрый день! Помогите пожалуйста, необходимо набросать схемку: при пропадании напряжения на щите в теплого пункте в двух помещениях должны сработать оптико-акустические извещатели! Понимаю, что схема несложная, но какое реле лучше использовать? Щит однофазный, автоматика, нагрузка около 1 кВт (насосы, приводы клапанов).


Т.е. вам нужно запомнить событие - пропадание или провал сетевого напряжения и известить об этом персонал? А потом требуется ручной перезапуск оборудования? Или перезапуск автоматический?
ZZZ777
Т.е. вам нужно запомнить событие - пропадание или провал сетевого напряжения и известить об этом персонал? - абсолютно верно!
При стабилизации напряжения перезапуск оборудования будет автоматический, выключаются извещатели, а персонал по месту открывает вентили на трубопроводах
Kotlovoy
Поставьте обычное реле, которое при появлении напряжения персонал будет включать кнопкой, и оно своим нормально разомкнутым контактом будет себя блокировать. При пропадании напряжения реле будет отключаться, нормально замкнутым контактом включая сигнализацию.
По самые по...
Цитата(ZZZ777 @ 20.5.2016, 13:46) *
Т.е. вам нужно запомнить событие - пропадание или провал сетевого напряжения и известить об этом персонал? - абсолютно верно!
При стабилизации напряжения перезапуск оборудования будет автоматический, выключаются извещатели, а персонал по месту открывает вентили на трубопроводах


Выключение извещателей (квитирование аварии) должно производиться самим персоналом, иначе зачем они(или персонал или извещатели) нужны. Так?
При аварии, вентили на трубах кто закрывает, автоматика или персонал? Если автоматика, то персонал должен "проснуться" при аварии, сквитировать аварию (например в журнале), и бежать открывать вручную вентили..
Если при возникновении короткого по времени провала, сигнал тревоги не будет услышан - "проспали", (а для этого и служат извещатели! чтобы не проспать!!!), то пока персонал не выключит оповещатели, они должны "орать". Так?
Вы не спешите давать ответ. Обдумайте внимательно ситуацию, это ведь теплопункт, а не ларёк..
ZZZ777
Ситуация в следующем: теплопункт полностью автоматизирован - в случае аварийного отключения автоматики ресурсники боятся неконтролируемого смешешения вода в контуре, который питает теплые полы. Водяные теплые полы выполнены в 2х помещениях на первом этаже (теплопункт в подвале). При аварии нужна сигнализация по месту в помещениях первого этажа, тогда персонал просто перекрывает вентили в коллекторном баке.
По самые по...
Цитата(ZZZ777 @ 20.5.2016, 15:05) *
Ситуация в следующем: теплопункт полностью автоматизирован - в случае аварийного отключения автоматики ресурсники боятся неконтролируемого смешешения вода в контуре, который питает теплые полы. Водяные теплые полы выполнены в 2х помещениях на первом этаже (теплопункт в подвале). При аварии нужна сигнализация по месту в помещениях первого этажа, тогда персонал просто перекрывает вентили в коллекторном баке.


Напрашивается электроклапан на входе в теплые полы, который должен автоматически закрываться при пропадании сети.., а открываться с задержкой n сек.
ZZZ777
к сожалению, электроклапана (соленоидные) больших размеров...а лючки ревизии коллекторного бака совсем небольшие, никак не установить. Рассматриваем вариант установки накладного термостата в линию разрыва термостата в линию разрыва насоса на подаче... больше ничего на ум не приходит...вариант с реле контроля напряжения отмели, по крайней мере пока
По самые по...
Цитата(ZZZ777 @ 20.5.2016, 15:44) *
к сожалению, электроклапана (соленоидные) больших размеров...а лючки ревизии коллекторного бака совсем небольшие, никак не установить. Рассматриваем вариант установки накладного термостата в линию разрыва термостата в линию разрыва насоса на подаче... больше ничего на ум не приходит...вариант с реле контроля напряжения отмели, по крайней мере пока


Вам нужны НЗ
Неужели не влезут?
ZZZ777
Нажмите для просмотра прикрепленного файла думаю, что не влезет...более четкую фотографию не получилось загрузить
По самые по...
После вентилей и поставить. 4 штуки. Управлять от одного реле контроля напряжения (см. Меандр) с задержкой включения 3...30 сек.
ZZZ777
а если поставить датчики температуры в пол и терморегуляторы в помещениях! а регулятором уже управлять электроклапанами в баке?
По самые по...
Цитата(ZZZ777 @ 20.5.2016, 16:17) *
а если поставить датчики температуры в пол и терморегуляторы в помещениях! а регулятором уже управлять электроклапанами в баке?


Сгорят в таком ритме клапана после некоторого времени работы.. Оно вам надо?