Полная версия этой страницы:
Daikin Remq16p8y1b
pryanik1987
8.7.2016, 20:46
Всем привет!Проблема такова!У нас три наружных блока в одном фреоновом контуре.Проблема в первом СЛЭИВЕ.На пульте отображается ошибка L5.
Главный компрессор инверторный.Проверяли на компрессоре ампераж в тестовом режиме при пуске скачок до 13 ампер,потом ампераж поднимается до ЧЁТКО до 18 ампер и рубит по ошибке L5.Компрессор jt1gcvdkyr.Так как блоков у нас три,мы перекинули со второго СЛЭИВА плату инвертора,итог тот же.Проверили между обмотками сопративление-одинаковое.Стоит ли мастерить анализатор инвертора для проверки или компрессор ёк?Может ли инвертор так влиять на компрессор что повышается так рабочий ток?
Через сколько после пуска ток повышается и отключается? Я бы проверил давление и по звуку слышны может какие ненормальные шумы?
pryanik1987
22.7.2016, 7:28
Сразу после пуска начинает расти ампераж.Давления в норме.Все соленойды в штатном режиме.Приехали Даикиновцы!Констатировали смерть компрессора и сказали что плату нужно тоже заменить(смысл ее менять если мы плату перекидывали с другого блока и один и тот же эффект.В общем заказчик оплатил все,ждем прибытия з.ч. и будем монтировать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.